Q74.
下列哪些變壓器接線方式有可能作為並聯使用?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 變壓器工程裝修 · Q74
難易度分析
4 / 5
本題採複選架構,要求同步驗證所有選項的相位特性。命題結構聚焦於接線形式與相移數值的對應邏輯,需跳脫表面名稱直接比對角度差異。選項設計刻意將同角度相移的異種接法與零相移接法交叉混合,並嵌入相移不匹配的干擾項目,迫使進行嚴謹的細節篩選與專業判讀,整體認知負荷與知識精確度要求屬中高層次。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① Y-Δ與Δ-Y:Y-Δ 與 Δ-Y 接線方式的一次側與二次側之間均產生 30° 相位差,兩者的相位移角度相同,在極性與電壓比匹配的前提下可滿足 並聯運轉條件。
- ③ Y-Y 與Δ-Δ:Y-Y 與 Δ-Δ 接線的一次側與二次側均為 同相位關係(0° 相移),相位條件一致,故可作為 並聯運轉 之配置。
- ④ Y-Y 與T-T:Y-Y 接線為 0° 相移,而 T-T(史考特接線) 在適當設計下亦可匹配為同相位輸出,兩者相位條件可一致,故具備 並聯使用可能性。
錯誤選項解析
- ② Y-Δ與Δ-Δ:Y-Δ 接線具有 30° 相位差,而 Δ-Δ 接線為 同相位(0° 相移),兩者相位移不一致會產生 環流,因此不可並聯使用。
Learning Tip
"變壓器 並聯運轉 必須同時滿足四項條件:電壓比相同、阻抗電壓相近、極性一致,以及最關鍵的 相位移角度相同。本題核心陷阱在於混淆「接線形式不同」與「相位移是否一致」——即使一次側/二次側接法不同(如 Y-Δ 與 Δ-Y),只要 相位移角度相同 即可並聯;反之,若相位移不同(如 Y-Δ 的 30° 與 Δ-Δ 的 0°),即使都是三相變壓器也絕對不可並聯,否則將產生嚴重 環流 導致設備損壞。"
學員答題分佈
①Y-Δ與Δ-Y0%
②Y-Δ與Δ-Δ0%
③Y-Y 與Δ-Δ0%
④Y-Y 與T-T0%