Q16.
以22 千伏特級供電之高壓電動機,每具容量不超過多少馬力,其起動電流不加限制?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力系統保護工程裝修 · Q16
難易度分析
2 / 5
此題為單一選擇題,題目結構單純,直接要求記憶特定法規之數值標準。選項設計為等距排列之整數,降低了一題多解或交叉比對之空間,屬基礎認知與直接檢索型題型。作答時僅需提取已內化之條文數值即可,無須進行邏輯推演或條件判斷,整體結構偏向基本記憶檢索。
正確答案:③600
③ 600:依據用戶用電設備裝置規則及台電供電規範,以22kV電壓級供電之高壓電動機,每具容量不超過600馬力時,其直接起動電流可不加限制。此規定係因600HP以下電動機之起動電流對22kV系統之電壓閃變影響在可接受範圍內。
錯誤選項解析
- ① 200:200馬力遠低於法規允許的免限制起動容量上限。高壓電動機在22kV供電系統中,若容量僅200HP,其起動電流對電網電壓降之影響極小,但此數值並非法規訂定之門檻標準。
- ② 400:400馬力同樣低於正確門檻值。依據用戶用電設備裝置規則,22kV級高壓電動機之起動電流免限制容量上限並非400HP,此選項為常見混淆數字。
- ④ 800:800馬力已超過600HP之法規上限。容量超過600HP之高壓電動機,其起動電流(通常為全載電流之5~7倍)會造成系統電壓降過大,必須採行降壓起動或軟起動裝置等限制措施。
Learning Tip
"本題核心考點為高壓電動機起動電流限制之容量門檻。常考陷阱在於混淆不同電壓級(3.3kV、11.4kV、22kV)對應之馬力限制值。實務上,超過600HP之電動機應評估採用Y-△起動、串電抗器起動或變頻器起動等方式,以抑制起動瞬間對電網造成之電壓閃變,確保同一饋線其他用戶之供電品質。"
學員答題分佈
①2000%
②4000%
③6000%
④8000%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!