Q23.
變壓器作感應電壓試驗的主要目的為測試何者之絕緣?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力系統保護工程裝修 · Q23
難易度分析
3 / 5
題目結構刻意將多項同屬外部絕緣與繞組間絕緣的項目並列,要求應試者具備精準的專業條款對應能力以排除相似干擾。此設計側重基礎核心概念的辨識與邏輯比對,不涉及複雜運算或生僻例外,符合一般專業檢定考題之中等難度結構標準。
正確答案:①繞組匝與匝間
① 繞組匝與匝間:感應電壓試驗主要用於測試繞組匝間絕緣強度,透過在繞組中感應出高於額定值的電壓,使相鄰匝間產生電位差,藉此檢測匝間絕緣是否存在缺陷或薄弱點。
錯誤選項解析
- ② 繞組與外殼間:繞組與外殼間的絕緣屬於對地絕緣範疇,應使用外施耐壓試驗(高壓對地測試)或絕緣電阻測試來驗證,而非感應電壓試驗的測試目標。
- ③ 繞組與鐵心間:繞組與鐵心間的絕緣同樣屬於對地絕緣,通常以兆歐表量測絕緣電阻或執行外施交流耐壓試驗來檢驗,感應電壓試驗無法有效評估此項絕緣性能。
- ④ 一次繞組與二次繞組間:一次繞組與二次繞組間的絕緣屬於異繞組間絕緣,應採用外施交流耐壓試驗將一側繞組短接接地、另一側施加高壓來測試,感應電壓試驗的電壓分佈特性不適用於此項目。
Learning Tip
"感應電壓試驗與外施耐壓試驗的區別是室內配線檢定常考陷阱。感應電壓試驗專門針對匝間絕緣(線圈內部相鄰導體),利用電磁感應原理使匝間產生電位差;外施耐壓試驗則用於對地絕緣(繞組對外殼/鐵心)及異繞組間絕緣(一次側對二次側)。實務上須依 CNS 標準依序完成各項絕緣試驗,不可互相取代。"
學員答題分佈
①繞組匝與匝間0%
②繞組與外殼間0%
③繞組與鐵心間0%
④一次繞組與二次繞組間0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!