Q30.
幹線採用電力熔線作為過電流保護,電力熔線應符合
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力系統保護工程裝修 · Q30
難易度分析
3 / 5
命題結構以法規數值之大小比較為核心,四個選項均採用統一的邏輯方向敘述方式。題目不涉複雜運算或情境推演,主要測驗對專業術語規範邊界的精準記憶。因選項間僅存在方向性差異,考生需具備明確的規則概念方能排除干擾,屬標準基礎應用題型。
正確答案:③運轉電壓不得低於熔線所訂之最低電壓
③ 運轉電壓不得低於熔線所訂之最低電壓:依據CNS 熔線標準,電力熔線的運轉電壓不得低於其規定的最低電壓值,以維持熔線在故障時的消弧能力與切斷特性,確保過電流保護功能正常發揮。
錯誤選項解析
- ① 小於裝置點最大故障電流:熔線的遮斷容量必須大於裝置點的最大故障電流,而非小於。若遮斷容量不足,熔線在故障時可能無法安全切斷電流,造成設備損毀或火災風險。
- ② 小於電路最高電壓:熔線的額定電壓應大於或等於電路的最高工作電壓,以確保絕緣強度足夠。若額定電壓低於電路電壓,可能發生電弧無法熄滅或絕緣崩潰的危險。
- ④ 額定電流值需大於幹線線徑載流量:熔線的額定電流應小於或等於幹線導線的安全載流量,才能有效保護導線免於過熱。若額定電流大於載流量,導線可能過熱熔毀而熔線尚未動作,失去過電流保護意義。
Learning Tip
"本題核心考點為熔線選型三要素:額定電壓、額定電流與遮斷容量。常見陷阱在於混淆「大於」與「小於」的判斷方向——遮斷容量須大於最大故障電流,額定電壓須大於電路電壓,但額定電流須小於導線載流量。實務上應依屋內線路裝置規則及 CNS 標準選定適當熔線規格。"
學員答題分佈
①小於裝置點最大故障電流0%
②小於電路最高電壓0%
③運轉電壓不得低於熔線所訂之最低電壓0%
④額定電流值需大於幹線線徑載流量0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!