LONGEPASS
Q3.

低壓系統中以限流熔線做為模殼式斷路器之後衛保護時,其額定電流值應較模殼式斷路器之跳脫值為

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力系統保護工程裝修 · Q3

難易度分析

2 / 5

本題為基礎單一選題,主要測驗設備配合之核心設定原則。選項採用直觀的量級比較設計,未夾雜複雜計算或細部例外規定。掌握基本邏輯即可快速辨識正確方向,推論層次單純,屬入門級概念確認題型。

正確答案:①大

① 大:限流熔線作為後衛保護時,其額定電流必須大於模殼式斷路器(MCCB)的跳脫值,以確保保護協調性,使斷路器能優先動作切除故障,熔線僅在斷路器失效或故障電流超出其遮斷容量時才作為備援保護。

錯誤選項解析

  • ② 小:若限流熔線額定電流小於斷路器跳脫值,將導致熔線先於斷路器熔斷,破壞保護協調性,使正常負載變動或突入電流時造成不必要的停電,失去斷路器可重複使用的優勢。
  • ③ 相等:若兩者額定值相等,在實際運轉中因熔線特性曲線與斷路器跳脫曲線存在差異,可能無法確保可靠的保護順序,無法達成後衛保護的設計目的。
  • ④ 不必考慮:保護協調是低壓配電系統設計的核心要求,必須嚴格考量各保護裝置的額定值配合與時間電流特性曲線(TCC)的疊合關係,絕非不必考慮。
Learning Tip

"此類題型常考保護協調觀念,需區分前衛保護與後衛保護的設定原則。後衛保護裝置的額定值必須大於前衛裝置,才能確保故障時由最靠近故障點的前衛保護優先動作,縮小停電範圍。實務上應繪製時間電流特性曲線來驗證協調性,並注意限流熔線具有快速切斷大故障電流的特性,常用於提升系統的短路耐受能力。"

學員答題分佈

①大0%
②小0%
③相等0%
④不必考慮0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目