LONGEPASS
Q44.

台電要求69kV 以上用戶,其責任分界點處之過電流保護設備要採用何種反時性電驛?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力系統保護工程裝修 · Q44

難易度分析

3 / 5

本題屬法規標準與專業術語的直接對應類題型,主要測試考生對特定電壓等級用戶保護裝置配置規範的記憶精度。選項設計包含兩個真實但適用場景不同的技術型號與一個虛構名詞,構成典型的概念混淆干擾結構。考生需具備明確的術語界定能力與規範對應知識,方能排除具有合理性的仿效選項,屬於強調精準記憶與細節區辨的標準考題結構。

正確答案:①NIT

① NIT:NIT(Normal Inverse Time,標準反時限電驛)為台電規範於 69kV 以上用戶責任分界點之過電流保護設備標準配置,其動作時間與電流呈反比關係,曲線特性符合高壓系統與下游保護設備之選擇性協調要求。

錯誤選項解析

  • ② VIT:VIT(Very Inverse Time,非常反時限電驛)之動作曲線較 NIT 更陡峭,主要用於電動機啟動保護或變壓器激磁湧流避脫場合,非台電對 69kV 以上用戶責任分界點之指定類型。
  • ③ EIT:EIT(Extremely Inverse Time,極反時限電驛)具有極陡峭之時間-電流曲線,適用於熔絲協調或短時間大電流故障之快速切斷,不適用於高壓用戶分界點之過電流主保護。
  • ④ IIT:IIT(Instantaneous Inverse Time,瞬時反時限電驛)並非台電標準規範用語,高壓系統保護電驛之反時限特性分類僅包含 NIT、VIT、EIT 三種標準曲線,此選項為名詞混淆。
Learning Tip

"反時限電驛(Inverse Time Relay)之選型為高壓用戶保護工程常考重點。台電規範 69kV 以上用戶責任分界點必須採用 NIT 標準反時限,以確保與台電系統保護之選擇性。實務上需特別注意 NIT、VIT、EIT 三者之時間-電流曲線(TCC)差異:NIT 曲線最平緩、選擇性最佳;VIT 用於避免啟動電流誤動;EIT 用於快速切除近端故障。混淆三者特性為最常見失分陷阱。"

學員答題分佈

①NIT0%
②VIT0%
③EIT0%
④IIT0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!