Q48.
有關高壓以上用戶之電力保護,下列哪些正確?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力系統保護工程裝修 · Q48
難易度分析
4 / 5
本題採複選架構,要求對多項專業敘述進行獨立真偽判別,資訊處理密度較高。命題透過細微的語詞差異與設備功能交疊來設置辨別門檻,考生無法依賴基礎概念直覺作答,必須對法規條文與實務規範具備精確記憶與邏輯拆解能力。此結構設計旨在測驗知識掌握的嚴密性,屬典型進階難度題型。
正確答案 (複選):①, ④
- ① 特高壓變電所25MVA 電力變壓器,其一次側一般使用電力斷路器做為保護:特高壓變電所之大容量電力變壓器(25MVA)一次側需具備高斷流容量與可靠保護性能,電力斷路器(CB) 具備完善的滅弧裝置與繼電保護協調能力,可安全切斷故障電流,故為標準保護設備。
- ④ 高壓以上用戶之受電斷路器,除裝有過電流保護外,大都裝有瞬時跳脫裝置,以提高大故障電流之保護效果:高壓受電斷路器除配置過電流電驛(OCR) 提供延時保護外,另裝設瞬時電驛(ITR) 於大故障電流時無延時跳脫,可縮短故障持續時間,提升系統穩定性與設備安全。
錯誤選項解析
- ② 屋內或裝甲開關箱內,可裝置熔線鏈開關作為短路保護:熔線鏈開關雖可提供短路保護,但屋內或裝甲開關箱內之保護設備需符合選擇性協調與操作安全性要求,通常採用真空斷路器(VCB) 或SF6斷路器,而非僅依賴熔線鏈開關。
- ③ 變電所之空斷開關(ABS),可啟斷負載電流,但不能啟斷短路電流:空斷開關(ABS,隔離開關) 主要功能為提供明顯之斷路點以確保檢修安全,其設計不具備滅弧能力,不可用於啟斷負載電流或短路電流,僅能在無電流狀態下操作。
Learning Tip
"高壓電力保護之核心考點在於區分各類開關設備之功能:斷路器(CB) 可切斷負載與故障電流、隔離開關(DS/ABS) 僅供隔離用不可帶載操作、熔絲僅作短路保護。常考陷阱為混淆隔離開關與斷路器之操作條件,實務上必須嚴格遵守操作順序:斷路器先切斷電流後,方可操作隔離開關。"
學員答題分佈
①特高壓變電所25MVA 電力變壓器,其一次側一般使用電力斷路器做為保護0%
②屋內或裝甲開關箱內,可裝置熔線鏈開關作為短路保護0%
③變電所之空斷開關(ABS),可啟斷負載電流,但不能啟斷短路電流0%
④高壓以上用戶之受電斷路器,除裝有過電流保護外,大都裝有瞬時跳脫裝置,以提高大故障電流之保護效果0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!