LONGEPASS
Q58.

有關配電系統保護設備,下列哪些正確?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力系統保護工程裝修 · Q58

難易度分析

3 / 5

複選題型需逐項獨立判別真偽,綜合判斷要求較高。題目結構聚焦於配電保護設備之標準術語對照與特性定義,涵蓋電驛動作曲線之時間與電流關係描述,以及各類高壓開關與保護設備之功能應用場域。敘述中設置了功能定義交叉混淆之結構陷阱,要求應考者具備精確的概念區分能力與專業術語對應基礎。整體設計符合專業技術類科之標準基礎考核規格。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 高壓受電設備用最多的保護電驛,為過電流電驛:過電流電驛(OCR)為高壓受電設備中最普遍使用的保護電驛,可偵測線路因短路或接地故障所產生之異常大電流,並送出跳脫信號使斷路器動作,符合CNS 電氣保護協調之基本要求。
  • ② 過電流電驛,當故障電流愈大時,其動作時間愈短者,為反限時型:反限時特性(Inverse Time Characteristic)指故障電流越大時電驛動作時間越短,此設計可使靠近故障點的保護設備優先動作,達成選擇性協調(Selective Coordination),確保停電範圍最小化。
  • ③ 高壓電力斷路器〝GCB〞,係指六氟化硫斷路器:GCB(Gas Circuit Breaker)即六氟化硫(SF₆)斷路器,利用SF₆氣體優異的絕緣與滅弧性能來切斷高壓故障電流,為目前高壓配電系統最主流的斷路器型式,符合CNS 11893高壓開關設備規範。

錯誤選項解析

  • ④ 過電流接地電驛(LCO),之主要功能為過載保護:過電流接地電驛(OCG/OCGR)的主要功能為接地故障保護,用於偵測線路對地漏電流或接地短路,而非過載保護;過載保護應由過負載電驛(51)或熱動電驛負責,兩者功能不可混淆。
Learning Tip

"本題常考保護電驛種類與功能對應關係,需特別注意:① 反限時與定限時特性之差異,反限時為電流越大動作越快,定限時則與電流大小無關;② OCG(接地保護)與OCR(過電流保護)用途不同,前者針對接地故障,後者針對相間短路與過電流;③ GCB專指SF₆氣體斷路器,勿與VCB(真空斷路器)或ACB(空氣斷路器)混淆。實務上保護協調需依CNS 15278及台電配電技術準則執行。"

學員答題分佈

①高壓受電設備用最多的保護電驛,為過電流電驛0%
②過電流電驛,當故障電流愈大時,其動作時間愈短者,為反限時型0%
③高壓電力斷路器〝GCB〞,係指六氟化硫斷路器0%
④過電流接地電驛(LCO),之主要功能為過載保護0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!