有關配電系統保護設備之敘述,下列哪些正確?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力系統保護工程裝修 · Q57
難易度分析
4 / 5
此題採複選設計,要求應試者同時掌握多種配電保護設備之操作特性與法規規範。題目結構需將電子式電驛設定、熱動與電磁元件分工、設備保護範圍限制及容量校核標準進行交叉比對。因選項涵蓋不同細項技術,且易於概念混淆處設局,考生須具備精確之專業記憶與嚴謹之邏輯判別能力,方能完成全盤檢視,故結構性難度偏高。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① 電子式過電流電驛在更換電驛標置時,可直接切換至新標置即可:電子式過電流電驛採用微處理器控制,更換保護標置(setting)時可直接透過人機介面切換至新標置,無需像傳統感應圓盤型電驛需進行機械調整,具備設定彈性與快速切換之優勢。
- ② 積熱型熔斷器及積熱電驛不得作為導線之短路保護:積熱型熔斷器與積熱電驛屬於反時限特性保護設備,其動作時間隨電流增大而縮短,但無法在短路瞬間快速切斷故障電流,故依規定僅能作為過載保護,不得作為導線之短路保護。
- ③ 一般低壓斷路器通常由熱動元件及電磁元件組合而成,可作過載及短路保護:低壓斷路器(如無熔絲開關 NFB)內建熱動元件(雙金屬片)提供反時限過載保護,以及電磁元件(線圈)提供瞬間短路保護,兩者組合實現完整的過電流保護功能。
- ④ 斷路器之瞬間額定不得小於裝置點最大對稱故障電流:斷路器瞬間額定(Interrupting Capacity)必須大於或等於裝置點的最大對稱故障電流,否則發生短路時斷路器可能無法安全切斷故障電流,甚至造成設備損毀與弧光事故。
錯誤選項解析
Learning Tip
"本題為複選題型,四個選項均正確。常考陷阱在於混淆過載保護與短路保護的設備適用性:積熱型設備僅適用於過載保護,短路保護需依賴熔絲或電磁式斷路器。實務上選定斷路器時,除額定電流外,必須校核短路容量(kA)是否滿足該點故障電流需求,此為配電設計之核心考點。"
學員答題分佈
①電子式過電流電驛在更換電驛標置時,可直接切換至新標置即可0%
②積熱型熔斷器及積熱電驛不得作為導線之短路保護0%
③一般低壓斷路器通常由熱動元件及電磁元件組合而成,可作過載及短路保護0%
④斷路器之瞬間額定不得小於裝置點最大對稱故障電流0%