Q10.
裝置進相用高壓電容器之目的為
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電容器工程裝修 · Q10
難易度分析
2 / 5
題幹關鍵詞直接對應單一電氣設備之核心用途,各選項分別隸屬保護、絕緣、機械結構與電氣參數補償等不同專業領域,分類明確且未設置易混淆的交叉干擾項。作答時僅需具備基礎設備功能認知即可快速判斷,無需進行多概念比對或細微條文區分。
正確答案:④改善功率因數
④ 改善功率因數:進相電容器(Phase-advancing capacitor)利用其超前電流特性,補償感性負載產生的滯後無效功率,從而提升功率因數、減少線路損失並改善電壓調整率。此為高壓電容器在配電系統中的核心用途。
錯誤選項解析
- ① 保護線路:保護線路主要依靠過電流保護裝置(如熔絲、斷路器、電驛)來達成,而非電容器的功能。電容器本身不具備線路保護作用。
- ② 增加絕緣強度:絕緣強度取決於絕緣材料的種類、厚度與耐壓等級,與電容器無關。電容器並不能提升導體或設備的絕緣性能。
- ③ 增加機械強度:機械強度涉及配線器材的物理結構與安裝方式(如導管彎曲、支架固定),電容器為電氣元件,與機械支撐毫無關聯。
Learning Tip
"功率因數改善為室內配線與配電工程的高頻考點。常考陷阱在於混淆電容器與避雷器、熔絲等保護設備的功能。需牢記:電容器用於無功功率補償,感性負載(如感應電動機、變壓器)越多,越需要並聯電容器來提升功率因數,以符合台電供電規範及節省電費。"
學員答題分佈
①保護線路0%
②增加絕緣強度0%
③增加機械強度0%
④改善功率因數0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!