Q2.
改善功率因數之最佳方法係將電容器裝在
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電容器工程裝修 · Q2
難易度分析
3 / 5
此題難度反映其為標準基礎理論應用型題型。選項依電路物理位置由進線端逐步延伸至負載端,構成清晰的補償範圍遞進結構,要求考生精確掌握無效電流路徑長度與系統效能的對應關係。題型未涉及複雜運算或偏門規範,但選項間的邏輯遞進與概念細微差異需對照配電系統架構進行比對,屬依賴核心原理即可穩定判斷的常態檢定題。
正確答案:④用電設備之操作開關負載側
④ 用電設備之操作開關負載側:將電容器裝在用電設備之操作開關負載側屬於個別補償(就地補償),可使無效電流僅在電容器與負載間循環,最大程度減少全線路損失並提升電壓品質,為改善功率因數之最佳方法。
錯誤選項解析
- ① 高壓總開關附近:將電容器安裝於高壓總開關附近屬於集中式補償,雖可改善整體功率因數,但無法減少低壓側線路的無效電流與線路損失,補償效果不夠精確。
- ② 低壓總開關附近:安裝於低壓總開關附近仍屬集中補償方式,僅能改善總盤後端之功率因數,對於個別用電設備至總盤間的線路損失無改善效果。
- ③ 低壓分電盤附近:低壓分電盤附近屬於分組補償,效果優於集中補償但仍非最佳方案,因分電盤至各用電設備端的線路仍會流過無效電流造成損失。
Learning Tip
"本題核心考點為電容器補償方式的分類與效果比較。集中補償(高壓/低壓總開關)成本低但效果有限;分組補償(分電盤)效果居中;個別補償(負載側)效果最佳但初期投資較高。實務上需依負載特性、設備容量與經濟效益綜合評估。常考陷阱為混淆「總開關」與「操作開關負載側」的補償範圍差異,切記越靠近負載端補償效果越好。"
學員答題分佈
①高壓總開關附近0%
②低壓總開關附近0%
③低壓分電盤附近0%
④用電設備之操作開關負載側0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!