LONGEPASS
Q21.

低壓電容器電路導線安培容量,不得小於電容器額定電流多少倍?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電容器工程裝修 · Q21

難易度分析

3 / 5

命題聚焦於特定設備導線容量的法定倍數,選項間數值接近且均為電氣配線常見規範倍率。考生需具備精確的法規數值記憶能力,並能區分不同負載類型之安全係數差異,屬標準型法規細節考查題。

正確答案:③1.35

③ 1.35:依據用戶用電設備裝置規則規定,低壓電容器電路之導線安培容量不得小於電容器額定電流之1.35倍。此係考量電容器可能承受過電壓(最高達110%)及諧波電流疊加導致實際電流超過額定值,故需保留足夠安全裕度。

錯誤選項解析

  • ① 2:2倍過高,此數值通常用於電動機起動電流或特殊過載保護之設計,並非電容器導線容量之法定倍數,會造成導線規格過度設計而浪費成本。
  • ② 1.5:1.5倍常見於電動機分支電路導線容量之要求(如全載電流1.25倍再加計其他負載),但電容器因諧波與過電壓特性需更高裕度,故此數值不足。
  • ④ 1.25:1.25倍為一般連續負載導線容量之最低要求倍數,但電容器屬特殊設備,因諧波與系統電壓波動會使電流增大,1.25倍裕度不足,無法確保長期運轉安全。
Learning Tip

"此類題型常考電容器導線容量倍數(1.35倍)與一般連續負載(1.25倍)之區別。實務上需特別注意:電容器投入後會產生突入電流(inrush current)及諧波放大現象,故法規要求更高之安全係數。另需留意電容器外殼必須接地,且放電裝置應於斷電後一分鐘內將殘壓降至50V以下,此為檢定常見綜合考點。"

學員答題分佈

①20%
②1.50%
③1.350%
④1.250%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!