Q23.
當電流切換開關(AS)切換至OFF 位置時,與其連接之所有CT 二次側導線應連接成何種狀態?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 配電盤、儀表工程裝修 · Q23
難易度分析
2 / 5
本題聚焦於單一電氣設備之基本操作狀態考查,命題結構清晰且選項設計圍繞核心概念之正反面延伸。考生僅需掌握基礎安全規範即可直接作答,無需進行多層次邏輯推演或跨章節知識整合,屬標準型基礎直覺考題。
正確答案:②短路
② 短路:CT二次側短路可消除感應高電壓的危險,依據電流互感器安全規範,當電流切換開關切離時,必須將CT二次側短接以維持安全狀態。
錯誤選項解析
- ① 開路:CT二次側開路會導致鐵心磁通飽和,在二次側感應出極高電壓,可能擊穿絕緣並危及人員安全,此為CT操作之大忌。
- ③ 部分開路:部分開路仍會使未短接的CT繞組產生危險電壓,無法達到完整保護效果,不符合配電盤安全操作標準。
- ④ 部分短路:部分短路並非標準術語且操作意義不明確,CT二次側應採全面性短路而非部分處理,以確保所有繞組均無高電壓風險。
Learning Tip
"CT(比流器)二次側絕對禁止開路是配電盤檢修的核心考點。切記:PT(比壓器)二次側禁止短路,而CT二次側禁止開路,兩者恰好相反,為考題最常混淆的陷阱。實務上操作電流切換開關時,必須遵循「先短接後切換」的順序,以確保儀表迴路安全。"
學員答題分佈
①開路0%
②短路0%
③部分開路0%
④部分短路0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!