Q33.
比壓器規格為0.3Z,下列哪些正確?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 配電盤、儀表工程裝修 · Q33
難易度分析
4 / 5
本題採複選格式設計,需對全部選項進行獨立真偽判定,資訊處理量顯著增加。命題結構著重於專有代號與數值的精確對應關係,並刻意安排數值逼近與標準名稱混淆之干擾條件,形成高度相似的選項對立局面。考生必須具備對特定分類規則的細膩辨析能力,方能穿透表面相似的表述陷阱,此類需精確區分相似條件之結構特徵,使其歸屬於較高難度區間。
正確答案 (複選):①, ④
- ① 0.3 表示精確度0.3%:比壓器(PT)的數字 0.3 代表其精確度等級為 0.3%,表示在額定負載下,變成比誤差不超過 0.3%,屬於高精度等級,常用於計量與保護迴路。
- ④ Z 表示比壓器二次側負擔200VA:依據 JIS C 1701 規範,比壓器二次側負擔代號 Z 對應的額定負擔為 200VA,此為台灣電力系統與配電盤設計中廣泛採用的標準。
錯誤選項解析
- ② Z 表示比壓器二次側負擔100VA:Z 代表比壓器二次側負擔容量,但 Z 對應的是 200VA 而非 100VA;100VA 對應的代號為 Y,此為 JIS 標準中的負擔等級分類。
- ③ 0.3Z 為IEC 標準:0.3Z 的標示方式源自 JIS(日本工業標準) 而非 IEC 標準;IEC 標準中精確度等級以 0.1、0.2、0.5、1、3 表示,負擔則以 VA 數值直接標示。
Learning Tip
"比壓器(PT)規格標示中,精確度等級(0.1/0.2/0.3/0.5/1)與負擔代號(X/Y/Z 對應 50/100/200VA)為常考組合。需注意此標示法為 JIS 標準,與 IEC 標準的表示方式不同;實務上選型時須確保 PT 負擔容量大於所接儀表總消耗,否則會造成量測誤差超出精確度等級範圍。"
學員答題分佈
①0.3 表示精確度0.3%0%
②Z 表示比壓器二次側負擔100VA0%
③0.3Z 為IEC 標準0%
④Z 表示比壓器二次側負擔200VA0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!