Q32.
比流器規格為0.3B-1.8,下列哪些正確?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 配電盤、儀表工程裝修 · Q32
難易度分析
4 / 5
本題採複選設計,需同步檢視多個選項之真偽。題目結構結合技術代碼解讀、參數換算應用,以及不同標準體系的細節區分。考生除需精準掌握專業定義外,尚須具備數據推導能力,並能釐清看似相近之技術敘述間的關鍵差異,整體題型結構要求較高之綜合分析與交叉比對能力。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 0.3 表示精確度0.3%:0.3 代表比流器的準確度級數,表示在額定一次電流下,比誤差不超過 0.3%,屬於高精度級別,常用於計測用 CT。
- ② 1.8表示負擔45VA:B1.8 中的 1.8 表示二次側負擔阻抗為 1.8Ω,當二次額定電流為 5A 時,負擔容量為 I²R = 5² × 1.8 = 45VA,故此敘述正確。
- ④ 1.8 表示比流器二次側負擔1.8歐姆:1.8 確實表示比流器二次側的負擔阻抗為 1.8 歐姆,此為 ANSI 標準中以歐姆值直接標示負擔的方式,用於確保連接之儀表負載不超過此阻抗值。
錯誤選項解析
- ③ 0.3B-1.8 為IEC 標準:0.3B-1.8 是 ANSI/IEEE C57.13 標準的標示方式,而非 IEC 標準;IEC 標準的保護用 CT 準確級標示為如 5P10、5P20 等形式,計測用則為 0.2、0.5、1 等。
Learning Tip
"本題考 比流器(CT)準確度標示 的判讀。ANSI 標準 以「準確度級數 + B + 負擔歐姆值」表示(如 0.3B-1.8),而 IEC 標準 則以「準確度級數 + 字母 + 限制係數」表示(如 5P10)。常考陷阱為混淆兩種標準的標示方式,且需熟記 二次額定電流 5A 與 負擔 VA = I²R 的換算關係。"
學員答題分佈
①0.3 表示精確度0.3%0%
②1.8表示負擔45VA0%
③0.3B-1.8 為IEC 標準0%
④1.8 表示比流器二次側負擔1.8歐姆0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!