Q10.
汽電共生發電廠引接於台電11.4kV 配電線者,最大逆送電力不得超過多少kW?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 發電機工程裝修 · Q10
難易度分析
2 / 5
本題結構屬法規條文之直接數值對應型問答。題目明確限定應用系統與電壓層級,僅要求檢索單一規範數值。選項設計採遞增數列以測試記憶精確度,未引入複合情境或例外條款,屬基礎規範記憶之標準題型。
正確答案:④5000
④ 5000:依台電營業規則與併聯技術規範,汽電共生發電廠引接於 11.4kV 配電線者,最大逆送電力不得超過 5000 kW,此限制旨在確保配電系統之供電品質、保護電驛協調及線路容量安全。
錯誤選項解析
- ① 20000:20000 kW 遠超過台電對 11.4kV 配電線引接之汽電共生廠逆送電力上限,此數值通常適用於更高電壓等級(如 69kV 以上)之併聯系統,不適用於 11.4kV 配電層級。
- ② 15000:15000 kW 同樣超出法規允許之逆送容量,台電為維持配電系統電壓穩定與保護電協調,對 11.4kV 饋線設有嚴格之逆送功率限制。
- ③ 10000:10000 kW 為常見混淆選項,雖為 5000 kW 的兩倍,但依台電相關規範,11.4kV 配電線引接之最大逆送電力仍以 5000 kW 為法定上限。
Learning Tip
"本題核心考點為汽電共生廠逆送電力上限與併聯電壓等級之對應關係。常考陷阱在於混淆不同電壓等級(11.4kV vs 22.8kV vs 69kV)之逆送容量限制。實務上,逆送電力(向台電系統饋送之電力)過大會造成電壓上昇、保護電驛誤動作及饋線過載等問題,故台電依配電線電壓等級分級管制。請熟記 11.4kV 等級上限為 5000 kW,此為室內配線及發電機工程裝修檢定之常考重點。"
學員答題分佈
①200000%
②150000%
③100000%
④50000%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!