有一工廠經常負載為180kW,功率因數為0.6 滯後,若加入一組120kVAR 電容器,請問功率因數約可改善至多少?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電動機工程裝修 · Q10
難易度分析
4 / 5
此題目型態屬標準計算題,結構上要求考生自行完成多步驟數值推演。題目未提供任何計算過程的提示,需完整掌握相關公式轉換與三角函數之套用邏輯。因涉及連續的數值運算與精準對照,對考生的基礎公式純熟度與計算穩定性有明確要求,故評定為此難度級別。
正確答案:①0.83
① 0.83:有功功率 P = 180kW,初始無功功率 Q₁ = P × tan(cos⁻¹0.6) = 180 × 1.333 = 240kVAR。加入 120kVAR 電容器補償後,新無功功率 Q₂ = 240 - 120 = 120kVAR,新視在功率 S₂ = √(180² + 120²) = 216.33kVA,故新功率因數 cosθ = 180/216.33 ≈ 0.83。
錯誤選項解析
- ② 0.9:0.9 的功率因數對應無功功率約為 87.2kVAR,代表需補償約 152.8kVAR 的電容,與題目給定的 120kVAR 不符。此選項為常見計算誤差結果。
- ③ 0.95:0.95 的功率因數對應無功功率約為 59.2kVAR,需補償約 180.8kVAR 的電容容量,遠大於題目的 120kVAR。此為過度補償情境下的錯誤選項。
- ④ 1:功率因數為 1 表示完全補償,需電容容量等於初始無功功率 240kVAR,題目僅加入 120kVAR,無法達到單位功率因數。實務上也不建議追求 cosθ = 1,以免發生 共振 問題。
Learning Tip
"此題核心考點為 功率因數改善計算 與 無功功率補償原理。關鍵在於熟記 功率三角形 關係:P² + Q² = S²,並能由 cosθ 反推 tanθ 計算無功功率。常見陷阱是誤將電容 kVAR 直接與有功 kW 相加,正確做法應在 無功功率 Q 上進行加減。實務上,工廠用戶常因 功率因數低於 0.8 而被台電加收電費,故 電容器補償 是室內配線與工業配線的重要考題。"
學員答題分佈
①0.830%
②0.90%
③0.950%
④10%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
某工廠之負載為500kW,功率因數0.8 滯後,若欲改善功率因數至0.95 滯後,應裝置電容器約多少kVAR?
一用戶平均負載100kVA、功率因數0.6 滯後,今欲裝設電容器改善功率因數至1.0,此電容器之適宜容量為多少kVAR?
某220V、60Hz 單相感應電動機,其功率因數為0.6 滯後,視在功率為10kVA,擬並聯-電容器以改善其功率因數到0.8 滯後,應採用約多少μF 之電容器
三相11.4kV 之受電用戶,功率因數為0.75 滯後,未裝電容器改善功率因數時電源側供應之負載電流為50 安培,如將功率因數改善至0.95 滯後時,其電源側供應負載電流變為約多少安培?
電力系統中為改善功率因數所需裝置之電容器容量,以下列何者為最小?