LONGEPASS
Q34.

汽電共生用戶系統於尖峰時段發電供應台電系統時,無效電力與有效電力輸出比值不得低於

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 發電機工程裝修 · Q34

難易度分析

3 / 5

本題結構側重技術法規數值之精確對應與基礎概念區分。選項形式直觀,但解題關鍵在於建立不同設備類別於特定運轉規範下之知識邊界,避免將相近情境之標準數值混為一談。此類題型需具備明確的專業條文記憶能力,並能清晰辨識考題設定之特定適用條件,故歸類為中等難度。

正確答案:③1/3

③ 1/3:依據台電 併聯技術規範,汽電共生用戶於尖峰時段發電供應台電系統時,無效電力 與 有效電力 輸出比值不得低於 1/3,對應 功率因數 須維持於約 0.95 以上,以確保系統 電壓品質 與 供電穩定。

錯誤選項解析

  • ① 1:比值為 1 表示 無效電力 與 有效電力 相等,對應 功率因數 約為 0.707,此要求過於寬鬆,不符合台電系統併聯之 電壓穩定 規範。
  • ② 1/2:比值 1/2 對應 功率因數 約為 0.894,雖高於一般用戶之 0.8 要求,但 汽電共生系統 於尖峰時段併聯供電時,法規要求更為嚴格,故此數值仍不正確。
  • ④ 2/3:比值 2/3 對應 功率因數 約為 0.832,此數值低於法規要求之標準,若以此為下限將無法滿足台電對 併聯電源 之 無功功率 支援要求。
Learning Tip

"本題核心考點為 汽電共生系統併聯規範 中之 功率因數 要求。常考陷阱在於混淆「一般用戶功率因數 0.8(對應 Q/P ≈ 0.75)」與「汽電共生尖峰併聯要求 Q/P ≥ 1/3(對應 PF ≈ 0.95)」之差異。實務上,無功功率 輸出不足會導致 電壓下降,故法規要求併聯電源須具備足夠的 無功支援能力,以維持台電系統之 電壓穩定度。"

學員答題分佈

①10%
②1/20%
③1/30%
④2/30%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目