Q41.

同步發電機連接不同特性負載時,電壓調整率會隨負載而產生變化,當同步發電機之電壓調整率為負值時,同步發電機所連接負載為何?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 發電機工程裝修 · Q41

難易度分析

3 / 5

此題採用單一選擇架構,命題重點在於檢驗考生對電機理論中符號變化機制之掌握程度。選項佈局將多數會產生正向或零值結果的負載類型集中呈現,刻意強化特定負載的干擾性,要求應試者具備明確的概念區分能力。題目不依賴數值代入運算,而是測試對基礎物理效應方向之邏輯判斷,整體認知負荷適中,符合需精準理解核心定理並排除常見混淆選項之標準設計。

正確答案:④電容性負載

④ 電容性負載:電容性負載會產生助磁效應的電樞反應,使滿載時端電壓高於無載電壓,因此電壓調整率為負值。

錯誤選項解析

  • ① 純電阻性負載:純電阻性負載的電樞反應主要產生交軸效應,電壓調整率通常為正值但數值較小,不會出現負值狀況。
  • ② 純電感性負載:純電感性負載會產生去磁效應的電樞反應,使端電壓下降,電壓調整率為較大的正值而非負值。
  • ③ 電感性負載:電感性負載同樣會造成去磁電樞反應,導致滿載時端電壓低於無載電壓,電壓調整率為正值。
Learning Tip

"本題核心考點為同步發電機電壓調整率與負載特性之關係。電壓調整率 = (E₀ - V) / V × 100%,當接電容性負載時,超前電流產生的助磁電樞反應會使端電壓升高,導致調整率為負。常見陷阱是混淆電感性負載(去磁→正調整率)與電容性負載(助磁→負調整率)的效應,實務上發電機設計需考慮此特性以配置適當的自動電壓調節器(AVR)。"

學員答題分佈

①純電阻性負載0%
②純電感性負載0%
③電感性負載0%
④電容性負載0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!