Q27.
交流同步發電機的短路比可用來表示同步機之激磁對電樞反應的相對強度,比值愈大
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 發電機工程裝修 · Q27
難易度分析
3 / 5
此題結構上著重於多個專業名詞間的連鎖邏輯關係測驗,未涉及複雜計算,但選項設計將兩個變數的變化方向進行交叉排列,形成典型的增減關係混淆布局。作答需依賴完整的理論架構映射,並進行連續的概念轉換與邏輯比對,具備系統性的知識網羅能力方能穩定應付。
正確答案:④其同步阻抗愈小,電壓調整率愈小
④ 其同步阻抗愈小,電壓調整率愈小:短路比(SCR)定義為產生額定開路電壓與額定短路電流所需激磁電流之比,數學上 SCR ≈ 1/同步阻抗(標么值)。短路比愈大表示同步阻抗愈小,電樞反應壓降較小,故電壓調整率愈小,發電機端電壓更穩定。
錯誤選項解析
- ① 其同步阻抗愈大,電壓調整率愈大:短路比與同步阻抗成反比關係,故短路比愈大時同步阻抗應愈小,而非愈大;且同步阻抗愈大時電壓調整率會愈大,此選項兩處推論皆錯誤。
- ② 其同步阻抗愈大,電壓調整率愈小:短路比愈大代表同步阻抗愈小,而非愈大;雖然同步阻抗愈小確實會使電壓調整率愈小,但前半段關於同步阻抗的判斷錯誤。
- ③ 其同步阻抗愈小,電壓調整率愈大:短路比愈大時同步阻抗愈小是正確的,但同步阻抗愈小表示負載時內部壓降較小,因此電壓調整率應愈小,而非愈大。
Learning Tip
"本題核心考點為短路比、同步阻抗與電壓調整率三者的反比關係。切記 SCR = 1/Xs(p.u.),因此短路比愈大 → 同步阻抗愈小 → 電壓調整率愈小 → 發電機電壓穩定性愈佳,但相對地短路電流會更大,設計保護電路時需特別注意。常考陷阱為將三者正反而關係混淆,實務上大型發電機通常設計較高的短路比以維持供電品質。"
學員答題分佈
①其同步阻抗愈大,電壓調整率愈大0%
②其同步阻抗愈大,電壓調整率愈小0%
③其同步阻抗愈小,電壓調整率愈大0%
④其同步阻抗愈小,電壓調整率愈小0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!