Q44.
板狀接地電極應符合下列哪些規定?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 接地工程裝修 · Q44
難易度分析
4 / 5
本題為複選題型,需對各選項之規定內容進行逐項檢視。考點集中於法規之具體數值門檻,且選項間設置了高度相似的數值干擾項,要求應試者具備精準的法令記憶力與細節比對能力。整體結構偏向檢定式考核,雖不涉複雜運算,但對數據準確度與多選項同時判讀之要求較嚴謹。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 鋼板厚度6.4 毫米以上:鋼板厚度6.4毫米以上符合用戶用電設備裝置規則對板狀接地電極的材質規範,此厚度可確保電極具備足夠機械強度與耐腐蝕能力,維持長期接地效能。
- ② 任一面與土壤接觸面積達0.186 平方米以上:任一面與土壤接觸面積達0.186平方米以上是為確保接地電極與土壤間有足夠接觸面積,以降低接地電阻值,符合散流要求。
- ③ 埋入施工地面下1.5 米以上:埋入施工地面下1.5米以上可確保電極位於凍結線以下且土壤濕度較穩定之區域,避免因地表乾燥或溫度變化導致接地電阻不穩定。
錯誤選項解析
- ④ 埋入施工地面下1 米以上:埋入深度僅1米未達法規要求之1.5米最低標準,淺層土壤易受氣候影響而乾燥,將導致接地電阻值升高,無法滿足安全接地需求。
Learning Tip
"板狀接地電極的三大關鍵規範為厚度6.4mm以上、接觸面積0.186m²以上及埋設深度1.5m以上,常考陷阱在於混淆埋設深度(1.5m vs 1m)。實務施工時應注意土壤電阻率,必要時需添加降阻劑或增設電極以達到法規規定之接地電阻值。"
學員答題分佈
①鋼板厚度6.4 毫米以上0%
②任一面與土壤接觸面積達0.186 平方米以上0%
③埋入施工地面下1.5 米以上0%
④埋入施工地面下1 米以上0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!