Q46.
下列哪些系統接地、設施於人員可輕易觸及之場所者,自地面下0.6 米起至地面上1.8 米範圍,應以絕緣管或板掩蔽?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 接地工程裝修 · Q46
難易度分析
4 / 5
本題採複選設計,要求對四個性質相近的專業名詞進行精確區分。作答需完全依賴對法規細節的熟稔度,無法透過一般邏輯或常識進行推導,且必須同時確認多個選項的適用範圍與例外規定,結構上提升了整體的判讀門檻與記憶複合要求。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 特種接地:特種接地適用於高壓或特殊設備之接地系統,因電位梯度較高,於人員可觸及範圍內須以絕緣管或板掩蔽,防止接觸電壓與跨步電壓造成觸電危害。
- ③ 第二種接地:第二種接地適用於高壓電路中性線之接地,因故障時可能產生危險電位,故於地面下0.6公尺至地面上1.8公尺範圍內須以絕緣材料掩蔽,確保人員安全。
錯誤選項解析
- ② 第一種接地:第一種接地適用於高壓用電設備之金屬外殼接地,其接地電阻值須在10Ω以下,但法規未規定此類接地須於人員可觸及場所加裝絕緣掩蔽。
- ④ 第三種接地:第三種接地適用於低壓用電設備之金屬外殼接地,接地電阻須在50Ω以下,此類接地同樣不屬於法規規定須加裝絕緣掩蔽之範圍。
Learning Tip
"本題核心考點為用戶用電設備裝置規則中關於系統接地掩蔽規定之適用範圍。僅特種接地與第二種接地因涉及高壓系統或特殊設備,於人員可輕易觸及之場所須自地面下0.6公尺起至地面上1.8公尺以絕緣管或板掩蔽。第一種接地與第三種接地主要用於設備外殼保護,不在此限。實務上應注意區分各類接地之適用對象與安全防護要求,避免混淆。"
學員答題分佈
①特種接地0%
②第一種接地0%
③第二種接地0%
④第三種接地0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!