下列哪些處所之接地屬第三種接地?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 接地工程裝修 · Q37

難易度分析

3 / 5

此題採用複選題型,需對全部選項進行真偽判定,顯著增加認知負荷。題目結構屬典型之分類歸納型考題,要求精確掌握規範中不同項目對應的類別區分。題組內嵌單一高相似度誘導選項,若缺乏系統性分類認知極易受到干擾,整體架構與判斷要求符合中度難度特徵。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 低壓用電設備接地:低壓用電設備(額定電壓 600V 以下)之金屬外殼接地依《用戶用電設備裝置規則》規定應採用第三種接地,接地電阻值須維持在 10Ω 以下,以防止絕緣劣化時發生感電事故。
  • ② 內線系統接地:內線系統接地(如中性線接地)屬於第三種接地範疇,目的為穩定系統電位並確保過電流保護裝置能正確動作,接地電阻同樣須符合 10Ω 以下之規範。
  • ③ 變比器二次線接地:變比器(PT/CT)二次側線路接地為防止一次側高電壓感應至二次側而採取的保護措施,依規定歸屬於第三種接地,確保儀表與控制迴路之人員安全。

錯誤選項解析

  • ④ 高壓用電設備接地:高壓用電設備接地(額定電壓超過 600V)不屬於第三種接地,而應採用特別接地或依高壓設備專用規範施工,其接地電阻要求更為嚴格(通常為 5Ω 或 2Ω 以下),與低壓設備之接地標準不同。
Learning Tip

"本題核心考點為第三種接地之適用範圍與接地電阻值(10Ω 以下)。常見陷阱是將高壓設備接地誤認為第三種接地,實際上高壓設備須採用更嚴格的特別接地規格。另外需留意:第一種接地用於高壓變壓器中性點(接地電阻 5Ω 以下),第二種接地用於低壓變壓器中性點(接地電阻依系統而定),與第三種接地之應用場景務必區分清楚。"