Q17.
有三只220V 1000W 之電熱線,如欲接於三相三線380V 之電源上,則該三只電熱線應採
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電熱工程裝修 · Q17
難易度分析
3 / 5
本題結構側重於電路基礎理論之實際應用,實務考場中需將電壓轉換邏輯與負載規格進行對照。選項配置了一個針對常見觀念混淆之干擾項,考生必須確立正確的電壓匹配原則方能有效排除干擾,此為典型之基礎概念應用題型設計。
正確答案:④星形(Y)接線
④ 星形(Y)接線:星形(Y)接線時,每隻電熱線承受的是 相電壓 = 線電壓/√3 = 380V/√3 ≈ 220V,恰好匹配電熱線之額定電壓,可安全且正常地輸出 1000W 功率,符合三相平衡負載之設計原則。
錯誤選項解析
- ① 串聯:串聯接法會使總電阻為三隻電熱線之和,每隻電熱線分得之電壓僅約 127V(380V/3),遠低於額定 220V,導致實際功率遠小於 1000W,無法正常運作。
- ② 並聯:並聯接法若直接接於三相電源,會造成各相負載不平衡且每隻電熱線承受之電壓無法匹配 220V 額定值,可能導致過電流或設備損壞。
- ③ 三角形(△)接線:三角形(△)接線時,每隻電熱線承受的是 線電壓 380V,遠超過其額定電壓 220V,將使電流過大、功率暴增至約 3 倍(P∝V²),造成電熱線燒毀。
Learning Tip
"此類題型核心考點為 三相電路中 Y 接與 △ 接的電壓關係。切記:Y 接時相電壓 = 線電壓/√3,△ 接時相電壓 = 線電壓。實務上必須使負載承受之電壓等於其 額定電壓,否則會因過電壓而燒毀或欠電壓而無法正常運作。常見陷阱為混淆 Y 接與 △ 接的電壓換算,務必熟記 380V 三相電源搭配 220V 負載應採 Y 接 的標準配置。"
學員答題分佈
①串聯0%
②並聯0%
③三角形(△)接線0%
④星形(Y)接線0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!