Q18.
下列哪些是引起過電壓的原因?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 避雷器工程裝修 · Q18
難易度分析
3 / 5
本題採複選形式,要求全盤判斷四項電氣現象。題幹涵蓋不同機制引發的異常電壓情境,其中一項選項刻意設計為電路常見故障,但實際物理效應與題意方向相反,需具備清晰的因果邏輯才能精準排除。複選題的計分機制與多概念交叉比對,使得整體認知負荷高於單一選擇題。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 雷擊:雷擊屬於外部過電壓(又稱大氣過電壓或衝擊過電壓),雷電直接擊中線路或鄰近物體時,會產生數萬至數十萬伏特的突波電壓並沿導線傳播,對電氣設備造成嚴重威脅。
- ③ 電流在其波形未達零點時的強制切斷:此現象稱為操作過電壓(或切換過電壓),當負載電流或電感性電流在正弦波未達零點前被強制截斷(Current Chopping),儲存在電感中的磁場能量會瞬間轉換為電場能量,產生高幅值的瞬態過電壓。
- ④ 接地故障時中性點的移位:接地故障發生時,故障相電壓下降而非故障相電壓升高,導致中性點電位位移(Neutral Point Displacement),健全相的對地電壓可上升至線間電壓等級,形成持續性的過電壓狀態。
錯誤選項解析
- ② 短路故障:短路故障發生時系統電壓通常會驟降或崩潰,而非產生過電壓;短路屬於低阻抗故障,會導致電流急增但電壓下降,此觀念常與過電壓原因混淆需特別注意。
Learning Tip
"過電壓主要分為外部過電壓(雷擊)與內部過電壓(操作過電壓、諧振過電壓、接地故障過電壓)兩大類。常考陷阱在於短路故障會造成電壓下降而非過電壓,考生需釐清「電流增大」與「電壓升高」的因果關係差異。實務上應依CNS 避雷器選用規範及電力設備過電壓保護設計,正確選配避雷器(LA)與突波吸收器以保護設備絕緣。"
學員答題分佈
①雷擊0%
②短路故障0%
③電流在其波形未達零點時的強制切斷0%
④接地故障時中性點的移位0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!