Q39.
如下圖可程式控制器掃描一週的時間(scan time)為15ms,現有兩個輸入信號,其中一個輸入信號的動作時間為10ms,另一個是30ms,若依照下列輸入信號與掃描時間的關係圖所示,哪一點的輸入信號將無法正確地被PLC 讀取?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力系統監控工程裝修 · Q39
難易度分析
3 / 5
本題為單一選擇題,主要測驗自動化控制系統中輸入信號取樣原理的直接應用。題目結合數值條件與圖示位置對照,核心在於釐清信號持續寬度與系統掃描週期的關係。選項設計具基礎干擾性,旨在檢驗考生對關鍵技術法則的熟悉度,整體題型邏輯直線明確,屬常規概念套用型考題。
正確答案:①A
① A:A點的輸入信號動作時間為10ms,小於PLC的掃描時間15ms。由於PLC僅在每個掃描週期的輸入處理階段讀取輸入狀態,當信號脈衝寬度短於掃描週期時,可能落在兩次掃描之間而無法被正確取樣,導致信號遺失。
錯誤選項解析
- ② B:B點的輸入信號動作時間為30ms,大於掃描時間15ms,信號持續時間足以跨越至少一個完整的掃描週期,因此PLC能夠在輸入處理階段正確讀取該信號狀態。
- ③ C:C點的輸入信號動作時間同樣為30ms,滿足信號寬度大於掃描時間的取樣條件,PLC可於掃描週期中正確偵測到此輸入信號。
- ④ 無法判斷:此題可依據PLC掃描週期與信號取樣原理進行明確判斷。當輸入信號的動作時間(脈衝寬度)小於掃描時間時即可能遺失,因此並非無法判斷。
Learning Tip
"PLC掃描時間(Scan Time)是決定輸入信號能否被正確讀取的關鍵參數。依據取樣定理實務應用,輸入信號的最小動作時間必須大於PLC掃描週期,否則信號可能落在兩次輸入取樣之間而遺失。常考陷阱為混淆「信號動作時間」與「掃描時間」的大小關係,請記住:信號寬度 < 掃描時間 → 可能漏讀。在室內配線監控系統設計時,應確保所有感測器或開關信號的持續時間符合此原則,必要時需使用中斷輸入或高速計數器處理短脈衝信號。"
學員答題分佈
①A0%
②B0%
③C0%
④無法判斷0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
下圖所示為可程式控制器(PLC)階梯圖(Ladder),其中X10 為輸入,Y0-Y3 為輸出,假設PLC 是以由左至右、由上至下的水平掃描方式執行應用程式,當PLC 運轉後,若考慮PLC 的掃描週期,則X10 閉合,Y3 動作(最快1T、最慢2T,其中T 為PLC 的掃描週期),其餘Y0-Y2 的動作時序圖分別應為(PLC 階梯圖)
當數位輸入信號從OFF(0)到ON(1)觸發時,能使可程式控制器內部邏輯信號作動,該輸入信號係屬下列何種觸發?
在電力監控系統中,PLC(可程式邏輯控制器)不具備以下哪項主要功能?
為了增強可程式控制器(PLC)抗干擾能力,提高其可靠性,PLC 在輸入端電路都採用下列哪些技術?
可程式控制器之高速計數輸入模組與下列哪一項輸入元件連接,才可以讀取並計算輸入脈波信號?