Q51.

在進行SCADA 系統與現場設備(如PLC)的通訊整合時,可能導致通訊中斷或異常的原因有哪些?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力系統監控工程裝修 · Q51

難易度分析

3 / 5

此題採用複選架構,作答時需對各項選項之技術屬性進行獨立判讀。題目設計涵蓋通訊系統之多個基礎運作層級,並穿插一項僅牽涉畫面呈現而非底層資料交換之選項。能否精準區分實體硬體連線、通訊協定參數設定與人機介面設計之技術邊界,為決定此題結構性難易之關鍵特徵。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 通訊線路的接點鬆脫或斷線:通訊線路接點鬆脫或斷線會造成物理層訊號傳輸路徑中斷,使SCADA主機與PLC之間無法完成資料幀的收發。現場震動、端子老化或施工不良均為常見成因。
  • ② 兩端設備的通訊參數(如鮑率、資料位元、同位位元)設定不一致:串列通訊或網路通訊兩端的鮑率、資料位元、同位位元、停止位元等參數必須完全匹配,否則接收端會產生幀錯誤(Framing Error)而無法正確解碼資料。
  • ③ 網路交換器上的Port 被管理員禁用:網路交換器的Port管理策略若將連接SCADA或PLC的埠設為停用狀態,會直接阻斷網路層的封包轉送,導致TCP/IP通訊鏈路無法建立。

錯誤選項解析

  • ④ HMI 畫面色彩配置不美觀:HMI畫面色彩配置僅屬於人機介面的視覺設計範疇,與底層通訊協定、訊號傳輸及資料交換機制完全無關,不會造成通訊中斷或異常。
Learning Tip

"SCADA與PLC通訊整合的故障排除應遵循OSI七層模型由下而上逐層檢查,優先確認物理層接線完整性與資料鏈結層參數一致性。實務上最常因電磁干擾(EMI)、接地不良或通訊協定版本不相容導致異常,需特別注意遮蔽線材施工規範及Modbus/DNP3/IEC 61850等協定的正確設定。"