停電作業應於確認電路開路後採取下列哪些設施?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 落實工作安全 · Q31

難易度分析

3 / 5

此題為多項選擇,需要同時判斷兩項正確答案,且涉及停電作業的主要程序與細節,關鍵概念較為直觀,故評為中等難度。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 開關應上鎖、標示禁止送電或停電作業中:停電作業必須執行 上鎖掛牌(LOTO) 程序,於開關處標示「禁止送電」或「停電作業中」,以防止他人誤送電造成感電事故,此為 能源隔離 的標準安全程序。
  • ② 檢電並加接地:停電後須以 檢電器 確認無電壓,並裝設 臨時接地線,確保作業迴路處於零電位狀態,避免殘留電壓或感應電壓危害人員安全,符合 停電、檢電、接地 三步驟原則。

錯誤選項解析

  • ③ 將停電作業範圍以紅帶或網圍籬標誌:停電作業範圍應設置 防護圍欄或警示標誌,但規範要求使用標準的 安全圍欄、警示帶或標示牌,而非僅以紅帶或網圍籬標誌,此描述不符合 CNS 標準的防護設施要求。
  • ④ 電路中之電力電容器不得短路放電:電力電容器 於停電後仍會儲存電荷,必須進行 短路放電 以消除殘留電能,否則可能導致嚴重感電事故,因此「不得短路放電」的說法完全錯誤,違反電氣安全操作規範。
Learning Tip

"停電作業核心流程為「停電→檢電→接地→上鎖掛牌」,缺一不可。電力電容器 停電後務必放電並接地,此為常考陷阱。另需注意,誤送電是感電事故主因,LOTO 程序 為室內配線檢定高頻考點,務必熟記標準防護步驟順序與各步驟的技術要求。"

學員答題分佈

①開關應上鎖、標示禁止送電或停電作業中0%
②檢電並加接地0%
③將停電作業範圍以紅帶或網圍籬標誌0%
④電路中之電力電容器不得短路放電0%