LONGEPASS
Q6.

適用於馬達保護之過電流電驛為

工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q6

難易度分析

2 / 5

題目測試對長時限過電流電驛在馬達保護中的適用性之基本認識。需記住長時限特性能配合馬達熱累積,其他型態不適合,屬於單一選項、知識回憶型問題,層級為2。

正確答案:①長時限過電流電驛CO-5

① 長時限過電流電驛CO-5:長時限過電流電驛 CO-5 具有與馬達熱特性曲線相匹配的延遲特性,能有效避開馬達啟動時的突入電流(Inrush Current),同時在過載時提供適當保護,為馬達保護之標準選用型號。

錯誤選項解析

  • ② 定時過電流電驛CO-6:定時過電流電驛 CO-6 的動作時間固定,不隨故障電流大小而改變,無法配合馬達啟動時的大電流特性,易造成誤動作跳脫,故不適用於馬達過載保護。
  • ③ 反時限過電流電驛CO-8:反時限過電流電驛 CO-8 的動作曲線較 CO-5 更陡峭,雖然電流越大動作越快,但其特性與馬達容許過載曲線的配合度不如 CO-5 理想,通常用於饋線保護而非馬達保護。
  • ④ 超反時限過電流電驛CO-11:超反時限過電流電驛 CO-11 具有極陡峭的反時限特性,主要用於熔絲協調或變壓器保護,其動作過於靈敏,無法承受馬達正常啟動電流,不適合用於馬達保護。
Learning Tip

"本題考點為過電流電驛特性曲線與負載的協調配合。CO 系列電驛中,CO-5(長時限)專為馬達保護設計,因其延遲曲線能模擬馬達熱累積效應;CO-6(定時限)用於需要固定延遲的場合;CO-8 與 CO-11 則分別用於饋線及變壓器保護。實務上須依據 CNS 電機工程規範,確保電驛曲線位於馬達熱特性曲線下方,方能達成有效保護。"

學員答題分佈

①長時限過電流電驛CO-50%
②定時過電流電驛CO-60%
③反時限過電流電驛CO-80%
④超反時限過電流電驛CO-110%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!