LONGEPASS
Q6.

以某SCR 控制一50Ω負載,電源為AC 100V 60Hz,則其平均功率可控制的範圍為

工業配線 · 甲級 · 檢查及故障排除 · Q6

難易度分析

2 / 5

此題屬基礎公式運用,單一SCR的半波控制及平均功率計算皆為常識,無多重判斷或陷阱,故難度屬較簡易級。

正確答案:②0~100W

② 0~100W:單一 SCR 為半波控制元件,最大平均功率 P_max = V_rms²/(2R) = 100²/(2×50) = 100W。透過調整觸發角(firing angle),可控制功率範圍為 0~100W。

錯誤選項解析

  • ① 0~200W:此為全波相位控制(如使用 TRIAC 或反並聯 SCR)的功率範圍。單一 SCR 僅能控制半波整流,最大平均功率無法達到 200W。
  • ③ 50~100W:SCR 相位控制可從零功率(觸發角 180° 完全不導通)開始調節,下限並非 50W。此選項誤解了 SCR 的調功起始點。
  • ④ 0~25W:25W 僅為最大平均功率的 1/4,此數值可能誤將電壓減半計算。正確最大平均功率應為 100W,而非 25W。
Learning Tip

"SCR 半波控制與TRIAC 全波控制的功率計算為常考陷阱。單一 SCR 最大平均功率公式為 V²/(2R),全波控制則為 V²/R。實務上需注意 SCR 僅能控制正半週,負半週被截斷,因此平均輸出功率為全波的一半。"

學員答題分佈

①0~200W0%
②0~100W0%
③50~100W0%
④0~25W0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目