LONGEPASS
Q40.

依據CNS 配電盤標準之

工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q40

難易度分析

3 / 5

需理解CNS配電盤各等級的結構與防護等級,並對照ANSI/IEEE金屬鎧裝開關設備的隔室設計差異。

正確答案:③G 級

③ G 級:G級配電盤依據CNS標準,其結構特徵為各元件(如斷路器、母線)均以金屬隔板完全隔離,與ANSI/IEEE標準中的Metal-Clad Switchgear(金屬鎧裝開關設備)在防護等級與隔室化設計上最為接近。

錯誤選項解析

  • ① A 級:A級配電盤為CNS標準中絕緣等級較低的分類,其結構與防護等級均不及金屬鎧裝式(Metal-Clad)開關設備,故與ANSI標準之裝甲配電盤不相近。
  • ② E 級:E級配電盤在CNS分類中屬於另一種絕緣與結構等級,其母線隔室與斷路器配置方式未達金屬鎧裝式之隔離要求,因此不對應ANSI的Metal-Clad Switchgear。
  • ④ F1 級 與ANSI 標準中之裝甲配電盤(METAL-CLAD SWITCHGEAR)最為接近:F1級雖為CNS配電盤分類之一,但其隔離程度與金屬外殼防護等級仍低於G級,無法與ANSI標準之裝甲配電盤(Metal-Clad)相提並論。
Learning Tip

"本題核心考點為CNS配電盤分級(A、E、F1、G級)與ANSI/IEEE開關設備分類之對照關係。常考陷阱在於混淆Metal-Clad(金屬鎧裝,各隔室以金屬板隔離)與Metal-Enclosed(金屬外殼封閉,僅外殼為金屬但內部隔室未必以金屬板分隔)的差異。實務上,G級配電盤因具備完整的金屬隔室化設計,常用於高壓變電所與大型工廠之高壓受電設備,檢定時務必熟記各級別之隔離特徵與對應之國際標準。"

學員答題分佈

①A 級0%
②E 級0%
③G 級0%
④F1 級 與ANSI 標準中之裝甲配電盤(METAL-CLAD SWITCHGEAR)最為接近0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目