Q40.
一般試驗用電源電路
工業配線 · 甲級 · 低壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q40
難易度分析
3 / 5
考題檢驗試驗用電源與動力電路隔離的概念,並設有共同接地的誤導選項,需辨別正確的隔離方式。
正確答案:①不得與其它動力電路連接
① 不得與其它動力電路連接:試驗用電源電路必須獨立設置,不得與動力電路混接或連接,以避免動力設備運轉時產生的電壓突波與雜訊干擾影響試驗結果的準確性與安全性。
錯誤選項解析
- ② 沒有任何限制:試驗用電源電路有明確的規範限制,並非無任何限制。依據CNS 電氣裝置規範,試驗電路需獨立配置以確保量測精度與人員安全。
- ③ 應與動力電路採共同接地點:試驗用電源電路應設置獨立接地,而非與動力電路共用接地點。共用接地可能因動力設備的漏電流或接地電位差造成試驗數據誤差及干擾。
- ④ 應採用DC 電源控制:一般試驗用電源電路通常採用AC 交流電源,而非 DC 直流電源。試驗電路的電源類型應依試驗標準與設備規範決定,非一律使用 DC 控制。
Learning Tip
"此題核心考點為試驗電路與動力電路的隔離原則。常考陷阱在於混淆「共同接地」與「獨立接地」的適用情境——試驗、量測及控制電路應採獨立接地以維持訊號純度;而動力設備的金屬外殼接地則屬安全保護接地。實務上需嚴格區分兩者,避免電磁干擾(EMI)影響控制系統穩定性。"
學員答題分佈
①不得與其它動力電路連接0%
②沒有任何限制0%
③應與動力電路採共同接地點0%
④應採用DC 電源控制0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!