一用戶平均負載為100KVA 功率因素為0.6,今欲裝設電容器改善功率因素至1.0,此電容器之適宜容量為

工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q58

難易度分析

3 / 5

此題需要掌握視在功率、有效功率與無效功率之間的關係並進行基本計算,屬於一般實務題型,難度評估為 3。

正確答案:③80KVAR

③ 80KVAR:80KVAR 為正確答案。計算方式:原始有效功率 P = 100KVA × 0.6 = 60KW,原始無效功率 Q₁ = √(100² - 60²) = 80KVAR。當功率因數提升至 1.0 時,所需無效功率 Q₂ = 0,故電容器容量 Qc = Q₁ - Q₂ = 80KVAR。

錯誤選項解析

  • ① 60KVAR:60KVAR 的容量不足,無法將功率因數從 0.6 提升至 1.0。此數值僅補償部分無效功率,改善後功率因數約為 0.85 左右。
  • ② 70KVAR:70KVAR 仍不足以完全補償所需的無效功率。此容量可將功率因數提升至約 0.92,但未達目標值 1.0。
  • ④ 100KVAR:100KVAR 超過所需補償容量,會造成過補償現象,使系統呈現電容性,可能導致電壓升高及設備損壞。
Learning Tip

"此題考功率因數改善的電容器容量計算。關鍵公式為 Qc = P × (tanθ₁ - tanθ₂),其中 θ 為功率因數角。常見陷阱是誤將視在功率直接當作無效功率計算。實務上,過補償會造成電壓異常,一般工業用戶目標功率因數為 0.95 以上即可,未必追求 1.0。"