LONGEPASS
Q59.

系統上若有大量之第三諧波時,串聯電抗器之容量,下列何者不宜?

工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q59

難易度分析

3 / 5

此題考核對序列電抗器諧振頻率與系統諧波關係的概念理解,並含一個誘餌答案。屬於需要基本概念掌握且僅有單一錯誤選項的典型測驗,難度評為三。

正確答案:③10%

③ 10%:10%電抗器的諧振頻率約為基頻的3.16倍,極接近3次諧波頻率,當系統存在大量3次諧波時會引發諧波放大效應,導致電容器過電流與過熱損壞,故為不宜之選擇。

錯誤選項解析

  • ① 6%:6%電抗器主要用於抑制5次及以上諧波,其諧振頻率約為基頻的4.08倍,可避開3次諧波頻段,在系統以高次諧波為主時屬合理選擇。
  • ② 8%:8%電抗器的諧振頻率約為基頻的3.54倍,介於3次與5次諧波之間,雖非針對3次諧波的標準設計,但仍可避開3次諧波直接諧振,實務上偶見於過渡型應用。
  • ④ 13%:13%電抗器的諧振頻率約為基頻的2.77倍,低於3次諧波頻率,可有效抑制3次諧波並避免諧振,是針對3次諧波為主之系統的標準設計容量。
Learning Tip

"本題核心考點為串聯電抗器容量與諧波諧振頻率之關係。電抗器容量百分比決定了諧振點位置:6%避開5次以下、13%專治3次諧波,而10%恰好落在3次諧波附近會造成諧波放大,為實務上最危險的配置。切記電容器組串聯電抗器之選型必須先分析系統諧波頻譜,避免並聯諧振導致設備災情。"

學員答題分佈

①6%0%
②8%0%
③10%0%
④13%0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!