Q64.
為測定開關控制器具中主接點之接觸電阻,不可用
工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q64
難易度分析
2 / 5
本題考察測量工具適用性的基礎知識,要求學生判斷哪一種方法不適合測量主接點接觸電阻,屬於單一概念判斷,難度屬中等偏低。
正確答案:③三用電表
③ 三用電表:三用電表的電阻檔解析度不足且測試電流過小,無法準確量測毫歐姆等級的接觸電阻,且其讀數易受引線電阻干擾,故不可用於主接點接觸電阻之測定。
錯誤選項解析
- ① 壓降法:壓降法是測定接觸電阻的標準方法之一,透過在主接點注入已知額定電流並量測兩端電壓降,依據歐姆定律計算得出接觸電阻值,廣泛應用於開關設備的現場測試。
- ② 雙比電橋(DOUBLE BRIDGE):雙比電橋(凱爾文電橋)專為量測低電阻(1Ω以下)而設計,能有效消除測試引線電阻的干擾影響,適合精確測定主接點的微歐姆級接觸電阻。
- ④ 惠斯頓電橋:惠斯頓電橋可用於量測中值電阻,雖然對於極低接觸電阻的精確度不如雙比電橋,但在某些精度要求較低的情境下仍可作為輔助測定工具。
Learning Tip
"接觸電阻測定是高壓配電盤檢修的重要項目,常考陷阱在於混淆各種電阻量測工具的適用範圍。牢記:三用電表僅適合一般電路檢修,不可用於精確量測低電阻;微歐姆級接觸電阻應使用壓降法或凱爾文雙橋,而惠斯頓電橋適用於中值電阻量測。實務上依據 CNS 標準,開關設備主接點接觸電阻過大會導致接點發熱甚至弧光放電,必須定期檢測。"
學員答題分佈
①壓降法0%
②雙比電橋(DOUBLE BRIDGE)0%
③三用電表0%
④惠斯頓電橋0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!