Q64.

裝配直流電表時,下列注意事項中那一項是錯誤的?

工業配線 · 甲級 · 低壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q64

難易度分析

2 / 5

此問題測試考生對直流電表安裝時應注意事項的基本概念辨識。題型為單選,僅一項不符合實際操作規範;所需知識屬於常見電工定義,並無複雜計算或多重概念結合,故評估難度為較低水平。

正確答案:④注意變比器之變流比

④ 注意變比器之變流比:變流比是比流器(CT)的參數,而比流器僅適用於交流電路,直流電表不使用比流器,因此此項為錯誤的注意事項。直流大電流測量應使用分流器(Shunt)而非 CT。

錯誤選項解析

  • ① 注意額定電流值:額定電流值是直流電表選型的基本參數,必須確保電表的量程大於或等於實際迴路電流,避免過載損壞儀表。
  • ② 注意準確度之等級:準確度等級直接影響量測精度,工業配線中需依檢定要求選擇適當等級(如 0.5 級或 1.0 級),以確保讀數可靠。
  • ③ 注意接線之極性:接線極性對直流電表至關重要,直流電流具有方向性,若正負極接反會導致指針反偏或數位表顯示負值,甚至損壞內部電路。
Learning Tip

"本題核心考點在於區分直流與交流量測設備的差異。常考陷阱是混淆比流器(CT,僅用於交流)與分流器(Shunt,用於直流大電流)的應用場景。裝配直流電表時只需關注額定電流、準確度等級與接線極性,無需考慮變流比。"

學員答題分佈

①注意額定電流值0%
②注意準確度之等級0%
③注意接線之極性0%
④注意變比器之變流比0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!