接地系統中LCO 電驛動作,若非接地故障則可能原因為

工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q81

難易度分析

3 / 5

需理解三相CT極性如何影響零序電流判斷,且僅需排除非CT錯誤之其他情況,難度屬中等。

正確答案:①三個CT 中有一個極性相反

① 三個CT 中有一個極性相反:LCO電驛(漏電電流操作電驛)依靠三個CT二次側電流向量和為零的原理動作。若其中一個CT極性接反,會導致不平衡電流流入電驛線圈,即使無實際接地故障也會造成誤動作。

錯誤選項解析

  • ② 逆相:逆相會影響馬達旋轉方向與三相設備運轉,但不會導致LCO電驛偵測到零相電流異常,因此不是LCO動作的原因。正確應為CT極性錯誤。
  • ③ 過電壓:過電壓屬於電壓異常問題,應由過電壓電驛(OV)或避雷器保護,與LCO電驛偵測零相電流的機制無關。
  • ④ 負載不平衡:負載不平衡會造成三相電流大小不同,但在三相三線系統中電流向量和仍為零,不會觸發LCO電驛動作。LCO僅對接地漏電流敏感。
Learning Tip

"LCO電驛常考陷阱在於區分「真實接地故障」與「CT接線錯誤造成的誤動作」。實務上安裝或檢修後務必確認CT極性標示(P1/P2)與接線正確,避免因極性相反導致保護系統誤跳脫。另需注意三相四線系統中負載不平衡確實會產生零相電流,此時應採用三相CT組立方式或零相CT(ZCT)來避免誤動作。"