Q14.
如下圖所示,高壓接地系統之接地保護用LCO 以
工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q14
難易度分析
2 / 5
題目要求直接從高壓接地保護規範中回憶LCO的適用電流範圍,屬於基礎知識回顧,沒有複雜推理或計算,難度評為中低。
正確答案:①0.5~2.5A
① 0.5~2.5A:高壓接地系統之接地保護用LCO(漏電繼電器)動作電流設定於 0.5~2.5A 為適當範圍,此設定可有效偵測接地故障電流並確保保護電驛靈敏動作,符合 CNS 高壓設備接地保護規範。
錯誤選項解析
- ② 2.5~5A:2.5~5A 設定值偏高,會導致接地故障偵測靈敏度不足,對於小電流接地系統可能無法及時動作跳脫,失去保護意義。
- ③ 3~8A:3~8A 設定值過高,已超出高壓接地保護LCO的合理動作範圍,在高阻抗接地系統中可能完全無法偵測到初期接地故障。
- ④ 4~12A 較為適當:4~12A 設定值嚴重偏高,此範圍已接近過電流保護等級,不適用於接地故障保護,將導致設備與人員安全風險大幅增加。
Learning Tip
"此類題型常考LCO動作電流設定範圍與接地保護靈敏度之關係。需特別注意高壓接地系統採低電流設定(0.5~2.5A)以確保早期偵測接地故障,避免與低壓漏電斷路器(ELCB)之動作電流(通常30mA級)混淆。實務上設定時須考量系統充電電流及CT變成比,防止誤動作。"
學員答題分佈
①0.5~2.5A0%
②2.5~5A0%
③3~8A0%
④4~12A 較為適當0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!