Q104.
CT 規格中RF 表示
工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q104
難易度分析
2 / 5
題目要求選出 RF 所代表之 CT 規格項目,重點在於對各種熱電流規格的基本定義之識別。因為選項皆為明確且差異顯著的專業術語,且不需要進行計算或多重判斷,故屬於較低難度。
正確答案:③連續熱電流額定因數
③ 連續熱電流額定因數:RF(Rating Factor)即連續熱電流額定因數,表示CT在規定環境條件下,可連續承載而不超過允許溫升之一次電流對額定一次電流的比值,常用於評估CT的過載能力。
錯誤選項解析
- ① 儀器保護因數:儀器保護因數(Instrument Security Factor, ISF)是用於保護用CT的參數,表示額定一次電流與儀表保安電流的比值,與RF定義不同。
- ② 額定連續熱電流:額定連續熱電流(Rated Continuous Thermal Current)指CT能長期承受而不超過溫升限制的最大電流值,通常以額定一次電流的倍數表示,並非RF的定義。
- ④ 額定短時間熱電流:額定短時間熱電流(Rated Short-time Thermal Current)指CT在指定短時間內(通常為1秒)能承受之熱效應電流,用於驗證CT的動熱穩定性,與RF無關。
Learning Tip
"CT規格參數為高壓配電檢定常考重點,RF(Rating Factor)與ISF(Instrument Security Factor)極易混淆:RF用於評估連續過載能力,ISF用於評估儀表保護性能。實務上選定CT時,需依據CNS標準確認額定一次電流、準確級及熱穩定電流等參數是否符合盤體設計需求。"
學員答題分佈
①儀器保護因數0%
②額定連續熱電流0%
③連續熱電流額定因數0%
④額定短時間熱電流0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!