Q168.

ANSI 標準中CT 規格為C800,下列哪些非其額定負擔?

工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q168

難易度分析

4 / 5

此題為多選題,考驗對CT分類代碼中電壓額定值與負載容量之區別,以及利用等效阻抗計算額定VA的精確把握。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 800VA:800VA 並非 C800 CT 的額定負擔。C800 中的「800」代表 二次側端子電壓額定值為 800V(於 20 倍額定二次電流下),而非負擔容量為 800VA,此為常見混淆點。
  • ② 600VA:600VA 並非 C800 CT 的額定負擔。ANSI C57.13 標準中,C800 對應的標準額定負擔應為 200VA(800V ÷ 20×5A = 8Ω,額定 VA = 5² × 8 = 200VA),600VA 不符合此規格。
  • ③ 480VA:480VA 並非 C800 CT 的額定負擔。CT 的 額定負擔 是由二次側額定電流與允許阻抗計算而得,C800 的標準額定負擔為 200VA,480VA 不在標準負擔等級之列。

錯誤選項解析

  • ④ 200VA:200VA 是 C800 CT 的正確額定負擔。依據 ANSI C57.13,C800 表示 CT 在 20 倍額定二次電流(100A)下可輸出 800V,等效阻抗為 8Ω,故額定負擔為 5A² × 8Ω = 200VA。
Learning Tip

"ANSI CT 分類代號 中,字母(C 或 T)代表 CT 的構造特性,數字代表 二次側端子電壓額定值(非 VA 數)。C800 的額定負擔計算方式為:800V ÷ (20 × 5A) = 8Ω,再以額定電流計算 VA = I²R = 200VA。常考陷阱是將 C800 的「800」誤認為 800VA,務必釐清 電壓額定值 與 負擔容量 的差異。"

學員答題分佈

①800VA0%
②600VA0%
③480VA0%
④200VA0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!