LONGEPASS
Q108.

電動機控制盤中,若將比流器二次側短路,將對該控制盤產生何種影響?

工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q108

難易度分析

3 / 5

此題評為一般難度,因需掌握CT二次側短路不會觸發斷路器跳脫、電動機起動或指示燈照明受影響等概念;單選且無計算,故屬中等。

正確答案:④接於該比流器二次側之電流表全無指示

④ 接於該比流器二次側之電流表全無指示:比流器二次側短路時,電流會直接經由 短路路徑 流通而不經過 電流表,導致電流表因無電流通過而 全無指示。此為比流器二次側短路的典型現象。

錯誤選項解析

  • ① 斷路器將跳脫:比流器(CT) 僅用於電流量測,其二次側短路不會觸發 過電流電驛 動作,因此 斷路器(CB) 不會因此跳脫。
  • ② 電動機無法起動:比流器屬於 量測迴路 而非 主迴路,二次側短路不影響電動機的 供電路徑,電動機仍可正常起動運轉。
  • ③ 指示燈全不亮:指示燈 通常由 控制電源 供電,與比流器二次側量測迴路無關,因此指示燈仍會正常顯示。
Learning Tip

"本題核心考點為 比流器(CT)二次側短路與開路的差異。切記:CT二次側絕對不可開路,否則會感應出危險高壓;而二次側短路時僅使量測儀表失效,不影響主迴路運轉。實務上,CT二次側在拆裝儀表前必須先短接端子,以防開路危險。常考陷阱為混淆「短路」與「開路」所造成的後果。"

學員答題分佈

①斷路器將跳脫0%
②電動機無法起動0%
③指示燈全不亮0%
④接於該比流器二次側之電流表全無指示0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!