Q175.

依CNS 標準3A 等級之配電盤,其相對地間BIL 衝擊波電壓試驗,下列哪些測試電壓為誤?

工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q175

難易度分析

3 / 5

題目要求判斷哪些測試電壓為誤,需了解3A等級配電盤的BIL值,並辨別逆向選擇。此結構屬於中等難度。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 30KV:30KV 低於 3A 等級配電盤 所規定的 BIL 基本衝擊絕緣水平 標準值,無法滿足相對地間的衝擊波電壓試驗要求,故為錯誤測試電壓。
  • ② 35KV:35KV 未達 CNS 標準 3A 級 之 BIL 衝擊波電壓 規範值,此電壓等級不足以驗證 高壓配電盤 的絕緣耐受能力,故為錯誤測試電壓。
  • ③ 40KV:40KV 同樣不符合 3A 等級配電盤 的 BIL 標準試驗電壓,依 CNS 規範此等級的相對地間衝擊波電壓應為 45KV,故為錯誤測試電壓。

錯誤選項解析

  • ④ 45KV:45KV 為 CNS 標準 3A 等級配電盤 相對地間正確的 BIL 基本衝擊絕緣水平 試驗電壓值,符合高壓設備絕緣協調設計之規範要求。
Learning Tip

"本題考點為 BIL(Basic Impulse Level,基本衝擊絕緣水平) 與 CNS 配電盤等級 的對應關係。3A 等級 的相對地間 BIL 標準值為 45KV,解題時需特別注意題目問的是「哪些為誤」,屬於 反向選題 陷阱。實務上,BIL 值直接關係到 高壓設備的絕緣配合 與 雷擊或開關突波耐受能力,不同電壓等級(如 3.3kV、11.4kV、22.8kV)對應不同的 BIL 規範,檢定考試常以數字混淆或反向提問方式出題。"

學員答題分佈

①30KV0%
②35KV0%
③40KV0%
④45KV0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!