LONGEPASS
Q174.

下列哪些非為配電盤出廠試驗之必要項目?

工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q174

難易度分析

3 / 5

此題需判斷檢驗項目屬於哪類型試驗,考驗對試驗分類的理解。選項中包含兩項明確為型式試驗,造成誤判可能,故評為中等難度。

正確答案 (複選):②, ④

  • ② 衝擊電壓(BIL)測試:衝擊電壓(BIL)測試屬於型式試驗而非出廠常規試驗,僅在新產品設計驗證或結構變更時執行,用以評估設備承受雷擊或開關突波等瞬態過電壓的能力,每臺出廠設備不需重複施測。
  • ④ 溫度(溫昇)試驗:溫度(溫昇)試驗同樣屬於型式試驗,用於驗證母線與接頭在額定電流下的散熱設計是否合理,因測試耗時且需專用設備,故不列為每台出廠設備的常規試驗項目。

錯誤選項解析

  • ① 絕緣電阻測試:絕緣電阻測試屬於配電盤出廠時的常規試驗項目,用於確認絕緣材料與導體間的絕緣性能是否符合 CNS 標準要求,確保設備送電後不會發生漏電或絕緣崩潰。
  • ③ AC 耐電壓測試:AC 耐電壓測試為配電盤出廠的必要試驗項目,透過施加高於額定電壓的交流電壓來檢驗絕緣系統能否承受短時間的過電壓應力,為 CNS 規範之常規檢驗項目。
Learning Tip

"本題核心考點在於區分出廠常規試驗與型式試驗的差異。絕緣電阻測試與AC 耐電壓測試屬於每台設備出廠前必須執行的常規項目;而衝擊電壓(BIL)測試與溫昇試驗屬於型式試驗,僅於設計驗證階段執行一次即可。實務上常混淆這兩類試驗的適用時機,應特別注意題幹問的是「非為」必要項目,避免選反。"

學員答題分佈

①絕緣電阻測試0%
②衝擊電壓(BIL)測試0%
③AC 耐電壓測試0%
④溫度(溫昇)試驗0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!