Q188.
綜合型高壓電動機起動器,每一起動單元可能包含之器具,下列敘述哪些正確?
工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q188
難易度分析
3 / 5
多選題需完整選出所有正確項目,且涉及多項元件組合,需具備完整知識,但無複雜推理或計算,屬中等難度。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① VCS+PF:VCS(真空開關)與 PF(高壓熔絲)為高壓電動機起動器的基本保護組合,VCS 負責正常操作之開閉,PF 提供短路保護,此為最簡化之起動單元配置。
- ② VCS+PF+CT:於基本組合中加入 CT(比流器),可提供電流偵測功能,用於電流表指示或過電流保護迴路,使起動單元具備電流監控能力。
- ③ VCS+PF+CT+PT:進一步加入 PT(比壓器),可提供電壓偵測與欠相、低電壓保護所需之訊號,使起動單元具備完整的電壓與電流監控功能。
- ④ VCS+PF+CT+3E Ry:加入 3E Ry(三相保護電驛)可整合 過載保護、欠相保護 及 接地故障保護,配合 CT 訊號實現完整之電動機保護機能,為高階應用配置。
錯誤選項解析
Learning Tip
"高壓電動機起動器之配置採模組化設計,依控制與保護需求彈性組合。VCS+PF 為基本單元,CT 用於電流檢出、PT 用於電壓檢出、3E Ry 為綜合保護電驛。常考陷阱為誤認僅有單一標準配置,實際上依 CNS 規定 及實務需求,四種組合均為合格之起動單元形式,需熟悉各元件之 英文縮寫代號 與 保護機能。"
學員答題分佈
①VCS+PF0%
②VCS+PF+CT0%
③VCS+PF+CT+PT0%
④VCS+PF+CT+3E Ry0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!