Q45.
電磁開關雖能啟斷過載電流,但
工業配線 · 甲級 · 低壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q45
難易度分析
2 / 5
此題屬於基礎概念確認,單一選擇且缺乏複雜推理,故評為難度二。
正確答案:①不能啟斷短路電流
① 不能啟斷短路電流:電磁開關(磁接觸器)的接點設計僅能承受過載電流的啟斷,當發生短路電流時,產生的強烈電弧會燒毀接點,因此必須依靠無熔絲開關(NFB)或熔絲來執行短路保護。
錯誤選項解析
- ② 可啟斷短路電流:電磁開關不具備短路電流啟斷能力,短路時的大電流會造成接點熔接或燒損,正確做法是搭配短路保護器件(如熔絲或NFB)共同使用。
- ③ 不可啟斷額定電流:電磁開關的基本功能就是啟斷額定電流,此為其正常操作範圍,因此「不可啟斷額定電流」的敘述與事實相反。
- ④ 可以啟斷接地故障電流:接地故障電流的啟斷需依賴漏電斷路器(ELCB)或地絡電驛(GFR),一般電磁開關無法偵測或啟斷接地故障電流。
Learning Tip
"本題核心考點為電磁開關的保護分工:電磁開關僅負責過載保護(配合熱電驛),而短路保護必須由NFB或熔絲承擔。常見混淆為將過載與短路保護功能混為一談,實務上配電盤設計必須嚴格區分兩者的保護器件配置,符合CNS 15164低壓開關設備規範。"
學員答題分佈
①不能啟斷短路電流0%