Q48.
過電流保護設備的必要特性為何?
工業配線 · 甲級 · 可程式控制器(PLC)之應 · Q48
難易度分析
2 / 5
本題為單選,需辨識過電流保護裝置最重要的技術指標。雖有多個相似項目作為干擾選項,但只需回想起核心概念,無需多步推理或計算。
正確答案:③足夠的啟斷容量
③ 足夠的啟斷容量:啟斷容量(Breaking Capacity / Interrupting Rating)是過電流保護設備最關鍵的特性,指設備能安全切斷的最大故障電流而不造成自身損壞。依據 CNS 14148 低壓開關設備標準,啟斷容量必須大於安裝點的預期短路電流,否則故障時可能引發電弧爆炸。
錯誤選項解析
- ① 足夠的框架容量:框架容量僅指斷路器外殼的物理尺寸與安裝規格,代表可容納的最大額定電流等級,並非過電流保護設備動作時的核心技術特性。框架容量決定的是設備的結構強度與散熱能力,而非實際的保護跳脫性能。
- ② 足夠的跳脫容量:跳脫容量並非電氣工程標準術語,過電流保護的正確技術名稱為啟斷容量(Interrupting Capacity)。跳脫特性通常以時間-電流曲線表示,而非以「容量」描述。此選項為混淆用詞。
- ④ 足夠的額定容量:額定容量泛指設備在正常條件下可持續承載的電流值,屬於連續運轉規格而非保護動作特性。過電流保護的核心在於故障發生時能否可靠切斷電路,這取決於啟斷容量而非額定容量。
Learning Tip
"本題核心考點為啟斷容量與額定容量的區別。實務上常見錯誤是僅考慮負載電流選擇保護設備,卻忽略安裝點的預期短路電流是否超過設備的啟斷容量。依據 CNS 14148-1 及 用戶用電裝置規則,過電流保護設備的啟斷容量必須≥該點的最大故障電流,否則故障時設備可能無法安全斷弧,造成火災或設備損毀。另需注意框架電流、額定電流、啟斷容量三者為不同層級的規格,不可混淆。"
學員答題分佈
①足夠的框架容量0%
②足夠的跳脫容量0%
③足夠的啟斷容量0%