Q49.

3ψ400V,額定啟斷電流10KA 之斷路器,其額定啟斷容量為

工業配線 · 甲級 · 低壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q49

難易度分析

3 / 5

此題主要檢驗學生對三相斷路器額定啟斷容量計算的基本掌握,需運用單一公式並進行數值計算;題目並未涉及多項概念交叉或複雜數學推導,且答案選項間差距明顯,故評為中等難度。

正確答案:③6.8MVA

③ 6.8MVA:6.8MVA 為正確答案。三相系統之 額定啟斷容量 計算公式為 √3 × 線電壓 × 啟斷電流,即 √3 × 400V × 10kA ≈ 6.93MVA,最接近選項 6.8MVA。

錯誤選項解析

  • ① 4MVA:4MVA 對應之啟斷電流約為 5.77kA(計算:4MVA ÷ √3 ÷ 400V),低於題目給定之 10kA 額定啟斷電流,故為錯誤。
  • ② 5.2MVA:5.2MVA 對應之啟斷電流約為 7.5kA,未達題目所標示之 10kA 額定值,容量計算不足。
  • ④ 10MVA:10MVA 對應之啟斷電流約為 14.4kA,遠高於題目給定之 10kA,屬於過度高估之錯誤計算結果。
Learning Tip

"此類題型核心考點為 三相短路容量(MVA)計算公式:√3 × V × I。常見陷阱為忘記乘以 √3 而誤用單相公式,或將 kA 與 A 單位混淆 導致數量級錯誤。實務上,斷路器之 額定啟斷容量(Interrupting Capacity) 必須大於安裝點之最大可能短路容量,以確保故障時能安全切斷電流,此為 工業配線丙級/乙級檢定 之高頻考點。"

學員答題分佈

①4MVA0%
②5.2MVA0%
③6.8MVA0%
④10MVA0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!