額定電壓為7.2KV 之斷路器(CB),用於3KV 之電路時,其啟斷容量(MVA 表示)
工業配線 · 甲級 · 檢查及故障排除 · Q59
難易度分析
3 / 5
此題需理解斷路器啟斷容量與系統電壓直接正比的關係,並辨別額定啟斷電流不隨電壓變化的事實。題目故意設定錯誤選項,混淆電流與容量概念,增加選擇時的判斷難度。此層次屬於一般概念檢測,符合中等難度。
正確答案:④減少
④ 減少:依據 MVA = √3 × V × I 公式,斷路器的額定啟斷電流 I 固定,當實際使用電壓 V 從額定 7.2KV 降至 3KV 時,啟斷容量 MVA 隨之減少。
錯誤選項解析
- ① 顯著增加:啟斷容量(MVA) 與系統電壓成正比,當額定 7.2KV 的斷路器用於較低的 3KV 電路時,MVA 不會增加。此選項混淆了電壓與容量的關係。
- ② 稍微增加:啟斷容量 計算公式為 MVA = √3 × V × I(I 為斷路器額定啟斷電流),電壓從 7.2KV 降至 3KV 時,MVA 明顯減少而非增加。
- ③ 不變:斷路器的額定啟斷電流雖保持不變,但以 MVA 表示的啟斷容量會隨系統電壓降低而減少,並非不變。此選項混淆了「啟斷電流」與「啟斷容量」的概念。
Learning Tip
"此類題型常考陷阱在於混淆「額定啟斷電流(A)」與「啟斷容量(MVA)」的差異。斷路器的啟斷電流能力由滅弧室設計決定,使用於較低電壓時電流能力不變,但以 MVA 表示的容量會因電壓降低而減少。實務上選擇斷路器時,需確認其額定電壓不低於系統電壓,並以實際系統電壓重新計算啟斷容量是否滿足保護需求。"