LONGEPASS
Q92.

下列敘述哪些錯誤?

工業配線 · 甲級 · 低壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q92

難易度分析

4 / 5

多選題須逐項辨識正誤,並且對於TRIAC緩衝電路的功能差異與Zener二極體的接法需要精準掌握,這使題目難度提升。

正確答案 (複選):①, ④

  • ① 使用齊納二極體作穩壓使用時,應與電源串接及與負載並接:齊納二極體穩壓電路應採反向偏壓並聯於負載端,利用崩潰區特性維持固定電壓,而非與電源串接。串接方式無法實現穩壓功能,此敘述混淆了串聯穩壓器與並聯穩壓器的接法。
  • ④ 利用TRIAC 來控制馬達,通常在TRIAC 串連一電阻器和電容器之電路,其目的在於防止TRIAC 被擊穿:TRIAC串接的RC緩衝電路(Snubber Circuit)主要目的為抑制dv/dt以防止誤觸發(False Triggering),而非防止元件被擊穿。此敘述混淆了緩衝電路與過壓保護的功能。

錯誤選項解析

  • ② 就場效電晶體(FET)的特性而言,僅能作電壓放大而不能作電流放大:場效電晶體(FET)為電壓控制元件,閘極輸入阻抗極高(幾乎無閘極電流),故具備電壓放大能力但無法進行電流放大,此敘述正確。
  • ③ 數只不同耐壓值之電容器串聯後,其總耐壓值為串聯電路中各電容器耐壓值之和:電容器串聯時,總耐壓值確實為各電容器耐壓值之代數和,此為串聯電路電壓分配原理,敘述正確。但需注意串聯後總電容量會減少。
Learning Tip

"本題為反向選題(選錯誤敘述),需特別留意題幹問法。齊納二極體穩壓採反向並聯接法,FET為電壓控制型元件無電流放大作用。RC緩衝電路用於抑制瞬態電壓變化率(dv/dt)避免誤動作,與擊穿保護屬不同概念。實務上工業配線常考半導體元件特性與保護電路設計原理,需釐清各元件的正確應用情境。"

學員答題分佈

①使用齊納二極體作穩壓使用時,應與電源串接及與負載並接0%
②就場效電晶體(FET)的特性而言,僅能作電壓放大而不能作電流放大0%
③數只不同耐壓值之電容器串聯後,其總耐壓值為串聯電路中各電容器耐壓值之和0%
④利用TRIAC 來控制馬達,通常在TRIAC 串連一電阻器和電容器之電路,其目的在於防止TRIAC 被擊穿0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!