Q21.

某臨時負載額定電壓為220V,其運轉中若測得電壓為205V,下列敘述何者錯誤?

工業配線 · 甲級 · 檢查及故障排除 · Q21

難易度分析

3 / 5

題目要求判斷電壓降低時的原因,涉及電壓變化的本質與短路現象,需把握概念差異,故屬於普通難度。

正確答案:③該負載可能短路

③ 該負載可能短路:若負載發生短路故障,電壓會驟降至接近零且過電流保護裝置應立即動作跳脫,不會僅呈現205V的輕微壓降,故此敘述錯誤。

錯誤選項解析

  • ① 電源電壓下降:電源電壓下降會導致負載端實測電壓低於額定值,屬於供電系統端的正常可能原因,符合電壓變動率的實際情境。
  • ② 切斷負載後,測其電壓可能為220V:切斷負載後線路無電流通過,線路壓降(Voltage Drop)消失,因此端電壓可恢復至接近電源電壓220V,此敘述正確。
  • ④ 該負載之配線長度過長:配線長度過長會使導體電阻增加,依據歐姆定律,負載運轉時線路上的IR壓降增大,導致負載端電壓降低,此敘述正確。
Learning Tip

"本題核心考點為電壓降原因判斷與短路現象的辨識。電壓從220V降至205V屬於典型的線路壓降現象,可能由電源側電壓偏低或線路阻抗過大引起;而短路會造成電流急遽上升、電壓崩落及保護電驛動作,兩者現象截然不同。實務上臨時配線應注意導線線徑與長度限制,確保電壓變動率符合法規要求(一般電動機負載不超過±5%)。"

學員答題分佈

①電源電壓下降0%
②切斷負載後,測其電壓可能為220V0%
③該負載可能短路0%
④該負載之配線長度過長0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!